nordelektro lichtforum nordelektro – lichtforum lampen modernes licht für büros es begrüßt sie...
TRANSCRIPT
Nordelektro Lichtforum
Nordelektro – Lichtforum Lampen„Modernes Licht für Büros“
Es begrüßt Sie
Dipl. Phys. Frank Beeken
Nordelektro Lichtforum
OSRAM: Ein Unternehmen –viele Kompetenzen in Sachen Licht
General Lighting
Automotive Lighting
Display/Optic Opto Semiconductors
Ballasts and Luminaires
PM&CMaschinen
Nordelektro Lichtforum
Fläche 7 x 10m, Höhe 3,20m, Em ca. 530lux Betriebskosten 28 EURO (Pro Lichtpunkt, 3120h pro Jahr)
Leuchten für T8 Lampen
KVG Betrieb
Bestehende Altanlage
Nordelektro Lichtforum
Bestehende Altanlage
Altanlage: Leuchten für T8 Lampen, KVG Betrieb
Vergleich Betriebskosten: KVG: 28 Euro *) VVG: 26 Euro *) EVG: 21 Euro *)
*) Pro Lichtpunkt, 3120h/ Jahr
Nordelektro Lichtforum
KVG Verbot in der EUEVG Betrieb von Leuchtstofflampen
EVG Betrieb – die wichtigsten Vorteile:
KVG Verbot ab 21.11.2005 in der EU
Bis zu 25-30% geringerer Energieverbrauch
Bis zu 80% höhere Lampenlebensdauer
Flackerfreier Lampenstart
Ruhiges flimmerfreies Licht
Weniger Netzoberwellen
Keine störenden Wiederzündversuche
Nordelektro Lichtforum
Lebensdauer T8- Leuchtstofflampen
OSRAM LUMILUX®-Lampen und OSRAM QUICKTRONIC® PROFESSIONAL (QTP)
Brennstunden Erhöhung der Lampennutzbrenndauer (80 % des Anlagenlichtstromes) von 10.000 Stunden auf 18.000 Stunden im IEC-3 Std.-Schaltrhythmus (165 Min. Ein/15 Min. Aus)
Brenndauer Stunden [tsd]
rel. Anlagenlichtstrom [%]100
90
80
70
60
504 6 8 10 12 14 16 202 22 24
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL
KVG/VVG
10. 18.
18
Nordelektro Lichtforum
30
20
40
60
80
100
120
140
5 10 15 20 24
5 min
45 min
3 h
1 h
8 h
Lebensdauer [%]
Schaltrhythmus [h]
3h-Schaltrhythmus(165 min. ein/15 min. aus)mittlere funktionelleLebensdauer: 10 … 13000 h230 V/ 50 Hz
Einfluß Schalthäufigkeit auf T8-Lampen-Lebensdauer (KVG/VVG)
Nordelektro Lichtforum
T5-Leuchtstofflampe
Quecksilberniederdruck-Entladungslampen werden seit langem als ökonomische Beleuchtungsquelle verwendet.
Jüngste Entwicklung ist die T5-Leuchtstofflampe, die
sehr wirtschaftlich ist, eine gute Farbwiedergabe und eine hohe Lichtausbeute aufweist.
Nordelektro Lichtforum
600 mm 900 mm 1.200 mm 1.500 mm
18 W 30 W 36 W 58 W
1.350 lm 2.400 lm 3.350 lm 5.000 lm
550 mm 850 mm 1.150 mm 1.450 mm
FH 14 W 21 W 28 W 35 W
1.200 lm 1.900 lm 2600 lm 3.300 lm
FQ 24 W 39 W 54 W 49 W / 80 W
1.750 lm 3.100 lm 4.450 lm 4.300 lm / 6.150 lm
T5 (Ø 16 mm)
T8 (Ø 26 mm)
Lichtströme bei 25°C
Lichtströme bei 25°C
T5-Leuchtstofflampen-Sortiment
Nordelektro Lichtforum
Funktionsprinzip „Cold Spot“
Der „Cold spot“ ermöglicht die sehr hohe Lichtausbeute der T5.
Der höchste Lichtstrom wird bei einem Temperaturbereich von 35-38°C in der Leuchte erreicht.
T5-Leuchten haben somit ihr Lichtstromoptimum, wenn der „cold spot“ (in der Lampe) bei einer Temperatur von ungefähr 45°C liegt.
Nordelektro Lichtforum
Min. 32mm
Min
. 32m
m
Die gestempelten Lampenenden sollten immer nebeneinander auf derselben Seite liegen, da sich sonst der „cold spot“ erwärmt.
In vertikaler Position sollten die gestempelten Lampenenden immer nach unten zeigen.
Bei T5 Quecksilberlampen bitte folgendes beachten:
Nordelektro Lichtforum
Höhere Lampenlebensdauer durch Cut Off Technik
Brennstunden im IEC-3 Std.-Schaltrhythmus (165 Min. Ein / 15 Min. Aus)
100
90
80
70
60
50
405 20 2416 221814
rel. Anlagen-lichtstrom [%]
Cut Off- Technik
Brenndauer in tsd. Stunden]
Konventionelle EVG-Schaltung
16. 18.
20. 24.
Lebensdauer T5-Lampen am EVG
Nordelektro Lichtforum
T5 - Leuchtstofflampen
Mortalität
Lichtstromrückgang
24.000
Aus
fallr
ate
in %
18.00012.0006.0000
100
90
80
70
60
50 h
24.000
Lum
en in
%
18.00012.0006.0000
100
90
80
70
60
50 h
Nordelektro Lichtforum
Optimierung Beleuchtungslösung
Kundenwunsch A: Gruppenbüro, optimale Wirtschaftlichkeit,gute Farbwiedergabe
Die Lösung:
Neuinstallation vonLeuchten für T5 Bestückung
LUMILUX® T5 49W EVG-Betrieb OSRAM
QUICKTRONIC® INTELLIGENT
Em ca. 560 luxBetriebskosten 21 Euro (Pro Lichtpunkt, 3120h/ Jahr)
Nordelektro Lichtforum
Optimierung Beleuchtungslösung
LUMILUX T5 49W,EVG-Betrieb OSRAM QUICKTRONIC INTELLIGENT
Systemgarantie: 3 Jahre Lampe 5 Jahre EVG
Anmeldung unterwww.osram.de/systemgarantie
Kundenwunsch A: Gruppenbüro, optimale Wirtschaftlichkeit,gute Farbwiedergabe
Nordelektro Lichtforum
SKYWHITE ermöglicht jetzt eine anspruchsvolle Tageslicht-simulation am Arbeitsplatz und in Freizeiteinrichtungen.
Leuchtstofflampe SKYWHITE Leuchtstofflampe SKYWHITE
LUMILUX® SKYWHITE mit Lichtfarbe 880
Tageslichtweißes Licht auch nach Sonnenuntergang.
Die Lichtfarbe 880 – d.h. eine hohe Farbtemperatur von 8000 Kelvin
Viel blaues Licht unterstützt Aktivität und Elan.
Hoher circadianer Wirkungsfaktor
Nordelektro Lichtforum
MIN
MAX„Munterkeit“
06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 02 04 06
Uhrzeit
Melatonin (Schlafhormon)
Licht und Mensch
„Circadianer“ Rhythmus
Nordelektro Lichtforum
Licht und Mensch
Gemittelte „circadiane“ Wirkungskurve (Gall)
Nordelektro Lichtforum
Optimierung Beleuchtungslösung
Fläche 7 x 10m, Höhe 3,20m
Ist-Zustand: Gruppenbüro Leuchten für T5 Lampen EVG Betrieb OSRAM
QUICKTRONIC® INTELLIGENT
Kundenwunsch B: Zonierte Beleuchtung PC Arbeitsplätze 500lux Zeichnen 800lux
Nordelektro Lichtforum
HE HO
FH 14W FQ 24W
FH 21W FQ 39W
FH 28W FQ 54W
FH 35W FQ49W FQ80W
549mm
849mm
1449 mm
1149 mm
Hierfür früher 9 verschiedene (EVG) Leuchtentypen erforderlich !
Festlegung auf einen Leuchtentyp bei der Lichtplanung!
T5 Lampen:Eine Länge – verschiedene Leistungen
Nordelektro Lichtforum
549mm
849mm
1449 mm
1149 mm
QUICKTRONIC® INTELLIGENT intelligente Lampenerkennung:
– nur 3 EVG Typen:
QUICKTRONIC® INTELLIGENT Die neue EVG Generation
HE HO
FH 14W FQ 24W
FH 21W FQ 39W
FH 28W FQ 54W
FH 35W FQ49W FQ80W
Nordelektro Lichtforum
80 W
49 W
35 W
Früher verschiedene T5-Leuchtentypen erforderlich
1 Leuchtentyp mit QTi
35/49/80 W
QTi: Intelligentes EVG für intelligente Leuchten
Nordelektro Lichtforum
TH
IP
100%
50%
F1
L1
i
i
15 – 60A je nach EVG Typ
150....200us
EVG Einschaltströme Leitungsschutzschalter, Relaiskontakte
Nordelektro Lichtforum
16A-Automat Charakteristik B
typischerweise bisher
28 Stk. 1-lp.EVG
(15 Stk. 2-lp. EVG)
41 Stk. QTi
nicht dimmbar 1x...
(28 Stk. 2x...)
QTi – Einschaltstrombegrenzung
Einschaltstrombegrenzung auf max. 1,5 A bei TH = 0,5 ms
Nordelektro Lichtforum
500lux 800lux
Optimierung Beleuchtungslösung
Kundenwunsch B: Gruppenbüro,zonierte Beleuchtung
Die Lösung:
Fläche 7 x 10m, Höhe 3,20m, Em 600lux
QTi inside!
LUMILUX T5 / 80W
LUMILUX T5 / 49W
LUMILUX T5 / 35W
300lux
Nordelektro Lichtforum
4300 lm / 49 W
Kantine
6150 lm / 80 W
Büro
3300 lm / 35 W
Fitness-Studio
QTi ermöglicht flexible Beleuchtungsniveaus
Nordelektro Lichtforum
Nordelektro – Lichtforum Lampen„Modernes Licht für Büros“
Vielen Dank fürIhre Aufmerksamkeit