ESCUELA POLITCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERA ELCTRICA
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BOBINADOS Y NCLEODE LOS GENERADORES DE CENTRALES PISAYAMBO, AGOYAN Y
ESMERALDAS
RAFAEL GUSTAVO RODRGUEZ HIDALGO
TESIS PREVIA A LA OBTENCIN DEL TITULO DE INGENIEROELCTRICO ESPECIALIZA SISTEMAS ELCTRICOS DE POTENCIA
QUITO, ABRIL DE 1997
-
CERTIFICODE TESISDIRECCIN
QUE EL PRESENTE TRABAJOFUE REALIZADO BAJO MIPOR EL SEOR RAFAEL
\E%A HIDALGO-.
INC. NHLTO,DIRECTOR
RIVADKNEIRA V
-
AGRADECIMIENTO
AL INGENEIRO MILTONRIVADENEIRA V. POR SUACERTADA DIRECCION Y APOYOCONSTANTE PARA EL DESARROLLOY CULMINACION DE PRESENTETRABAJO.
-
A LA MEMORIA DE MI PADREAL SACRIFICIO DE MI MADREAL APOYO DE MIS HERMANOSDE MI ESPOSA Y DE MIS HIJOS
-
N D I C E
Pg.
CAP ITULO 1 INTRODUCCION 01
1 . 1 Objet i vo 06
1.2 Alcance 06
CAPITULO 2 PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO DE
LOS GENERADORES 09
2.1 Deterioro del Aislamiento del bobinado del
Estator 10
2.2 Deterioro del Ncleo del Estator 20
Deterioro el e 1 Rotor.... 23
CAPTULO 3 MATERIALES USADOS EN LA REPARACINDE GENERADORES 27
3.1 Barnices 28
3.2 Resinas Aislantes 29
3.3 Cintas Aislantes........ 32
3.4 Cintas y Cordones de Amarre 34
3.5 Lminas Ai s 1 antes 35
3.6 Placas Aislantes 37
3.7 Materiales y Pinturas Semiconductoras y
I
-
Graduadores 41
3 . S So Idaduras 44
CAPITULO 4 MANTENIMIENTO DE GENERADORES 45
4.1 Clasificacin del Mantenimiento 46
4.2 Mantenimiento Predictivo 47
4.3 Mantenimiento Preventivo.... 48
4.3 Mantenimiento por Falla 51
4.4 Manten i miento Emergente 52
4.5 Mantenimiento Mayor 52
CAPITULO 5 PRUEBAS ESPECALES DE MANTENIMIENTODE GENERADORES 70
5.1 Factor de Potencia del Aislamiento ~0
5.1.1 Tip-p del Factor de Potencia 73
5.1.2 Factor de Potencia y Tip-Up de bobinas
de Repuestos 76
5.1.3 Equipos de Prueba ,, 81
5.1.4 Va lores Referenciales 85
5.2 Descargas Parciales 88
5.2.1 Mtodos de Medicin de las Descargas
Parciales 89
5.2.2 Medicin de la Energa Integrada de
1 as Descargas 92
5.2.3 Medicin de las Descargas Parciales
en Lnea 94
II
-
5.2.4 Voltaje de Radio Influencia 985.2.5 Medicin de la Carga Aparente 100
5.2.6 Medicin de las Descargas con el
Probador Electromagntico - Descargas
a la Ranura 106
5.3 Pruebas del AisIamiento nter 1aminar
del Ncleo . * * . . 113
5.3.1 Prueba del Toro i de 116
5.3.2 Prueba de EL-CID 124
CAPITULO 6 REPORTE DE LAS PRUEBAS ELCTRICAS DE LOS
G E N E R A D O R E S DE P I S A Y A M B O , AGOYAN ,
ESMERALDAS.
6.1 Reporte fie la Pruebas Elctricas del Generador
N1 de la Central Hidroelctrica Pisayambo.. 134
6.1.1 Estado del Generador 136
6.1.2 Pruebas Elctricas de Diagnstico del
Generador 139
6.1.3 Pruebas al Aislamiento del Estator 140
6.1.4 Pruebas a 1 Rotor 157
6.1.5 Sntesis de los Resultados Obtenidos en la
Inspeccin y Pruebas del Generador 158
6.1.6 Recomendac iones 160
6.2 Reporte de las Pruebas Elctricas del Generador
N2 de la Central Agoyan 162
6.2.1 Estado del Generador 166
6.2.2 Pruebas Elctricas de Diagnstico del
III
-
Generador 169
6.2.3 Pruebas del Aislamiento del Estator 170
6.2.4 Pruebas al Rotor 191
6.2.5 Sntesis de los Resultados Obtenidos en la
Inspeccin y Pruebas del Generador 194
6.2.6 Recomendac iones.... 196
6.3 Reporte de las Pruebas Elctricas del Generador
de la Central Esmeraldas 198
6.3.1 Estado del Generador 200
6.3.2 Reparaciones Efectuadas 203
6.3.3 Pruebas Elctricas de Diagnstico del
Generador 205
Pruebas del Aislamiento del Estator 206
Pruebas al Rotor 218
Inspeccin EX-POST 219
Sntesis de los Resultados Obtenidos en las
Reparaciones y Pruebas del Generador 224
6.3.8 Recomendac iones 227
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones 229
Recomendaciones., 231
Bibliog rafia 233
Apndice A A-l
Apndi c e B ....B-1
IV
-
CAPTULO 1
INTRODUCCIN
-
I N T R O D U C C I N
Las unidades de generacin de propiedad del INSTITUTO
ECUATORIANO DE ELECTRIFICACIN - INECEL - que conforman
actualmente el Sistema Nacional Interconectado, han entrado
en servicio en forma p a u l a t i n a , a p a r t i r del ao 1976, para
satisfacer la demanda c r e c i e n t e del Pas, y en base a un
programa p l a n i f i c a d o , previsto en los dos Planes Maestros de
E l e c t r i f i c a c i n , elaborados para el decenio 1966-1976 y para
el quinquenio 1978-1983. Este proceso se inici con la
entrada en operacin de la Central a gas Estero Salado NQi
(Gonzalo Zevalos) y ha cont inuado en forma sostenida hasta
la puesta en servicio de la fase C del complejo de generacin
del Ro Paute, en el ao de 1992.
CENTRALGONZALO ZEVALLOSGUANGOPOLOPISAYAMBOGONZALO ZEVALLOS tJ1 2GONZALO ZEVALLOS N1 3SANTA ROSAPAUTE FASES A - BESMERALDASAGOYANPAUTE FASE C
TIPOGASDIESELHIDRULICAVAPORVAPORGASHIDRULICAVAPORHIDRULICAHIDRULICA
Nf INSTALADOS30.9431.2076,0073.0073,0051.00500.00132.49156.00575.00
AO DE OPERACIN197619771977197819801981
1982-19831982198?1992
Cuadro N 1.1 Generacin de 1 SNI
-
El INECEL posee 26 generadores elctricos, operados por la
DOSNI, dispuestos en 4 centrales trmicas y en 3 centrales
hidroelctricas, con t iempos de servicio que van desde los
21 aos de las unidades ms antiguas, hasta los 5 aos de las
instaladas ltimamente en la fase C del Paute.
Durante este perodo se han presentado en los generadores un
nmero relat ivamente bajo de problemas tcnicos deimportancia, como son: la falla a tierra del bobinado de 1
generador NQ 1 de la Central Pisayambo en el ao de 1980; la
apertura del bobinado de campo de los generadores 1 y 2 de 1
Agoyn, en los aos 1993 y 1994, y el desprendimiento de
parte del laminado de un paquete del ncleo del estator, y
posterior falla a tierra de la fase B del generador de la
Central Trmica Esmeraldas, en el ao 1995.
E1 mantenimiento realizado en los generadores elctricos se
circunscriba en lo si guente: 1 impieza e inspeccin visual
de sus partes internas; medicin de la resistencia hmica de
los bobinados estator ico y rotrico; moni toreo de 1
aislamiento en base a la medicin de la resistencia, con
voltaje continuo; y la medicin del factor de prdidas ofactor de potencia, a un voltaje de 2 KVac.
Estas pruebas si bien es cierto, permiten tener una idea del
estado del aislamiento, especialmente del grado de su
contaminacin con humedad y polvo, no son suficientes para
evaluar su estado interno, esto es, el contenido y
Pag. 2
-
proliferacin de cavidades, principales signos de su
deter ioro.
El avance cientfico y tecnolgico en este campo, ha
permitido el desarrollo de nuevas tcnicas y equipos que
facilitan llevar un control minucioso y profundo del
deterioro de los generadores, especialmente del ncleo y del
aislamiento de los bobinados. Esta tecnologa de punta se
aplica en otros pases desde hace unos pocos aos, con
resu1tados satisfactorios y, en nuestro Pa s, se tuvo la
oportunidad de aplicarla en los ltimos overhaules de los
generadores de Pisayambo, Agoyn, Gonzalo Zevallos y
Esmera 1 das.
Las nuevas pruebas que se han incorporado en este proceso
de anlisis son las siguientes:
i.- Factor de potencia del aisl amiento con 2 y 8 KVac,
determinacin del tip up. (AFP entre 2 y 8 KVac)
2.- Descargas Parciales por fase.
3.- Descargas a la ranura.
4.- Determinacin de puntos calientes en el ncleo, con EL-
CID (Detector Electromagntico de Imperfecciones en el
Nc1 eo) y con el Toro ide o Loop Test.
Estas pruebas se las debe ejecutar en todos los generadoresdel Sistema Nacional, tomando en cuenta que la mayora han
sobrepasado el tiempo mximo indicado por los fabricantes
Pag. 3
-
para estas inspecciones. Los resultados que se obtengan
permitirn determinar el estado real de los mismos y los
posibles problemas que pueden estar desarrollndose, para de
ser el caso, realizar los correctivos que sean necesarios.
El Japan lere Council, en su estudio para determinar algunos
criterios de evaluacin del estado de los aislamientos de la
clase F, a base de mica y resinas epxicas, encontr que el
voltaje residual de ruptura del aislamiento de las bobinas,decrece en forma abrupta despus de aproximadamente 15 aos
de operacin.
El fenmeno indicado se debe fundamentalmente al deterioro
de la aislac ion, debido a una accin conjunta de 1 asdescargas parciales y a los esfuerzos mecnicos y trmicos
que se presentan en los sucesivos arranques y paradas y en
las continuas variaciones de carga. Como causas adicionales
de importancia se seala al deterioro producido por la
vibracin electromagntica y el rozamiento del bobinado con
el ncleo, as como la actividad de descargas a la ranura.
Dr. Shuichi Aki, Japan IERE Council, "An InsulationDeterioration Diagnostic Method for Generator Windings",February, 1991
Pag. 4
-
Sign
O*OH4
*AAV
Oo
Gen.ABCDEFG,G3H1J
Raled voltage11.0 kV13.2 kV8.6 kV
11.0 kV13.8 kVIB.BkV15,4kV15.4 kV13,8kV22.0 kV12.0 kV
Raled oulput3 8 M V A45 MVA10MVA35M VA8 5 M V A
110 MVA295 MVA295 MVA150 MVA442 MVA262 MVA
Int.PPPEPEEEEEE
Machine Annual VR drop rale aHydroHydroHydroHydroPumpedPumpedTurbineTufbineTufbineTufbineTurbine
1.8-2.2%3.1 -3.2%3.6-3.8%2 5 - 3 2 %2.0-2.1%1.5- 1.9%1.4-2.2%2.5-4 .0%0.8- 1.5%0.6-1.4%1.0-1.3%
(Note) O)rti
| 80c5o23 60-u
5y ^ v v-*\ O & Q N ^\ XN \P
xv A / \ 6^. C* Generator B \.^ \c
^ ^ \ H[ Tjx |"N, \l
Dielectric sUength required lor operation \j\: Rated voltage *|l *
i t i i i i10 20 30
Fig N 1.1 Variacin del Voltaje Residualde Ruptura del Aislamiento con los aos de servicio
Pag. 5
-
O B J E T I V O
Poner a disposicin de los profesionales responsables de la
operacin y mantenimiento de generadores elctricos, los
principios bsicos para la evaluacin del estado del
aislamiento del ncleo y de los bobinados, as como las
diferentes actividades de overahul que deben ejecutarse entodas las partes del generador.
A L C A N C E
En la primera parte de este trabajo, se presenta en formaresumida los procesos de deterioro o envejecimiento que sedesarrollan en los aislamientos y en el ncleo, debido a los
diferentes esfuerzos a los que se encuentra sometido el
generador durante toda su vida t i l .
El mantenimiento mayor o de overhaul de un generador debe ser
una actividad con obj et ivos muy definidos y met i cu losamenteplanificada, por lo que se expondr a continuacin el listado
de las actividades a desarrollarse en cada una de las partes
constitutivas, con una descripcin sucinta de la forma cmo
deben ejecutarse, los puntos de mayor atencin y losobjetivos que se persiguen.
Se ha puesto especial atenc ion en presentar, en una
referencia bastante explcita, los diferentes materiales
aislantes que se usan actualmente en las reparaciones
Pag. 6
-
parciales de ios generadores, cuyo conocimiento facilitar
su planificacin y ejecucin.
Se expondrn en sntesis, los fundamentos de las pruebas de
diagnstico de generadores que se utilizan actualmente en el
Pas, con algunos criterios tcnicos de soporte para la
evaluacin de los resultados. Se analizarn, como casos de
aplicacin, los resultados obtenidos en los mantenimientos
de overhaul realizados en las Centrales de Agoyn, Esmeraldas
y Pisayambo, as como las reparaciones realizadas.
Pag. 7
-
DATOS GENERALES DE LOS GENERADORES DE LAS CENTRALES
PISAYAMBO AGOYAN Y ESMERALDAS
CARACTERSTICAUBICACINMARCAFUERZA KOTRIZCAPACIDAD NOMINALVOLTAJE NOMINALCORRIENTE NOMINALFACTOR DE POTENCIAPOLOSI/LT'AJE DE EXCITACINCORRIENTE DE EXCITACINR.F.M,
FRECUENCIACONEXIN DEL ESTATORCLASE DE AISLAMIENTOENFRIAMIENTOSERVICIOPUESTA EN SERVICIO
PISAYAHBQTUNGRAHUAALSTOHHIDRULICA40.000 UVA13.800 V1,673 A0,9514191) Vdc800 A514.360 HzESTRELLA
V (MICA-ISOTENAX II)AIRE-AGUACONTINUO197?
AGOTANTNGRAHAKITSUBISHIHIDRULICA85.000 UVA13.800 V3,566 A0.932310 Vdc862 A22560 HzESTRELLA
"F" (EPQXICA-KICAlAIRE-AGUACONTINUO198?
ESMERALDASESMERALDASERCOLE MARELLIVAPOR (BUNKER)155.882 KVA13.800 V6.522 A0.852230 Vdc1320 A360060 2ESTRELLAT (THERMALASTIC)
HIDROGENO-AGUACONTINUO1982
Cuadro N 1.2
Pag. 8
-
CAPITULO 2
-
PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO DE LOS
GENERADORES
Una vez que un generador inicia su operacin comere ial,
generalmente trabaja sin problemas durante algunos aos,
t iempo que depende de varios factores, siendo los ms
importantes: diseo de los equipos, tipo de operacin,
nive les de mantenimiento, impactos del medio ambiente y
contingencias del sistema elctrico.
Todas las partes de los generadores hidrulicos se disean
para que soporten durante toda su vida t i l , los esfuerzos
mecnicos de al menos un arranque y parada diario, con un
nivel y frecuencia de mantenimiento adecuados.
En el Sistema Nacional Interconectado, las centrales
hidrulicas normalmente se utilizan como potencia base, pero
debido al estiaje o escasez de agua en ciertos meses del ao,
estn sujetos a continuos arranques y paradas. " Eldeterioro del generador se acelera con cada arranque y
parada, y equivale a una reduccin de 10 horas del tiempo de
vida til de la mquina".
ABB Generation, Refurbishment and uprating of hidro powergenerators, pg. NQ 2, 1985.
Pag. 9
-
En pases industrializados, se ha observado que de las fallas
que ocurren en una estacin de generacin, le corresponde al
estator aproximadamente el 70 %, del cual, casi la totalidad
tienen lugar en el bobinado.
El conocimiento de ios procesos de deterioro del ncleo y de
la aislacin de los bobinados, permite de una manera muy
objetiva, programar, ejecutar y evaluar las act ividades delos mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos.
El proceso de envejecimiento del aislamiento se produce porla contribucin de varios factores, los cuales se clasifican
bs icamente, en los siguientes cuatro grupos:
1 . - Esfuerzos trmicos
2.- Esfuerzos elctricos
3.- Esfuerzos mecnicos
4.- Impactos del medio ambiente
1.- ESFUERZOS TRMICOS.-
El envejecimiento trmico est muy relacionado con lasreacciones qumicas y cambios de estado fsico de los
componentes de 1 ais 1amiento, que se encuentran en contacto
con el cobre y la atmsfera. Por pequeo que sea el
incremento trmico, puede causar efectos considerables.
Pag. 10
-
Existe una regla prctica que dice: "El tiempo de vida de un
sistema de aislamiento se reduce en un 50 % si la temperatura2
se incrementa en 10 arados Kelvin".
Las reacciones qumicas, aparte de la formacin interna de
gases, causan que la aislacin se torne reseca, endurecida,
quebrad iza, con prdida apreciable de elasticidad.
Los ciclos trmicos producidos por las variaciones de carga,
acentan los esfuerzos en la interfase conductor-ais1 acin,
y dentro de la aislacin misma, debido a las diferentes
caractersticas de dilatacin trmica que poseen el cobre y
los materiales aislantes, originndose una separacin de las
diferentes capas del aislamiento, y del conductor con
respecto a la aislacin (laminacin del aislamiento).
Durante la operacin, las bobinas presentan un movimiento
relativo con respecto al ncleo que se encuentra a una
temperatura inferior, y en ese proceso de expansin y
contraccin, se producirn daos en la superficie de la
bob i na por rozamiento con la 1aminac ion.
2.- ESFUERZOS ELCTRICOS.-
La degradacin elctrica se produce por presencia de campos
elctricos que actan sobre el aislamiento, en largos
2ABB Generation, Refurbishment and uprating of hydro power
generators, pg. 5, 1985.
Pag. 11
-
perodos de tiempo. El proceso degenerativo se acenta
cuando el generador opera en condiciones de sobre excitacin,
en presencia de transitorios de sobre voltaje o en prdidasbruscas de carga.
Descargas parciales internas.-
Las descargas parciales es quizs el factor ms importante
en la degradacin elctrica del aislamiento; consiste en
pequeas descargas localizadas en cavidades o huecos del
aislamiento, que quedan en el proceso de impregnacin de la
res ina.
Las cavidades I lenas de aire se encuentran sujetas a camposelctricos grandes en proporcin a la constante dielctrica
del aislamiento slido circundante; esta situacin, sumada
a que la rigidez dielctrica del aire es menor que la del
slido, resulta en descarga o rompimiento del espacio de aire
a voltajes muy inferiores a los requeridos para perforar elsol ido.
Las descargas internas producen la ionizacin del aire,
formando ozono, gas contaminante muy corrosivo que ataca las
superficies de aislamiento c i reundante.
El flujo de corriente producida por la descarga esrelativamente dbil, por la alta resistencia del dielctrico
que se encuentra en serie con las cavidades, pero como el
Pag. 12
-
deterioro progresa, aparecen descargas en las cintas
aislantes que cambian qumicamente las propiedades de la
resina, producindose una lnea de falla, con reduccin del
espesor efectivo del aislamiento y su consecuente
perforacin.
RESIMA
ENCINTADO
/ / * r t f / f * / f f f / /CONDUCTOR
CAVIDAD e:
_ ENTrtECL-> / /"7 V 7 f t /"/ />/""" CCNlXCTCRYEL
C.NUJCTOX
fg. NQ2.1 Deterioro del aislamiento
Descargas a la ranura.-
Son descargas que se producen entre la superficie del
aislamiento del bobinado y el ncleo cuando se presentan
campos elctricos en las paredes del aislamiento, en donde
se ha deteriorado o removido la pintura semiconductora de ranura.
Pag. 13
-
La pintura semiconductora, por su contacto directo con el
ncleo, pone la superficie del aislamiento de las bobinas a
un potencial cercano a tierra, y a la vez, reduce el campo
elctrico en cualquier espacio de aire a un valor inferior
al de descarga.
Al existir un nmero bajo de contactos de bobina con elncleo, se presentan concentraciones de esfuerzos en esos
puntos, que provocarn un deterioro trmico de la pintura
semiconductora (material grafitado). Las vibraciones
mecnicas y electromagnticas, que normalmente son de doble
frecuencia (120 Hz) , ocasionarn la remocin de esta pintura
en los puntos de contacto.
En resumen, el fenmeno de descargas a la ranura compaginado
con las vibraciones, desgastan las superficie del aislamiento
de las bobinas, con el consecuente aparecimiento de polvo
amarillo en las ranuras.
Para evitar una concentracin excesiva de esfuerzos sobre el
aislamiento en las esquinas del ncleo, al final de la
ranura, se aplica una capa de pintura semiconductora de alta
resistencia, 11 amada tambin pintura graduadora, sobre la
pintura de seccin de ranura, la cual pone a tierra la
superficie del aislamiento de los cabezales de bobina, en una
longitud determinada.
Normalmente, la pintura semiconductora de ranura sobresale
Pag. 14
-
en los dos lados del ncleo una distancia igual a la altura
de los dedos de presin. A partir de ese punto, se apiica
la pintura graduador a en una longitud de 12 a 15 cm,
dependiendo del diseo del bobinado y de 1 voltaje deoperacin, debiendo existir un traslape de 1/2 a 1 pulgada
con la pintura semiconductora.
CROQUIS INDICATIVO PABA LA APLICACIN DE LAS PIfTURAS GRADIENTE Y SEMICONDUCTORA EN LOS CABEZALESDE BOBINAS.
A- Long qu* lobrciilt dllinid ti dtdo di prtiin,
B. Lo5 (} dd por Ii
,2Vi10
En dona*:
Vn- t lUJ
2%
2%
6. 5%
DIAGNOSTICO
Bueno
De cuidado
Cr tico
La Doble Engineering Company seala que es comn encontrar
valores de Factor de Potencia (F.P) y Tip-up (AF.P. entre el
100% y el 25% del V^n) inferiores al 1% en generadores con
aislamientos mica-resinas epxicas, en condiciones normales
de operacin.
Para valores de factor de potencia, la Doble Engineering
Company, como producto de sus estadsticas en 82 generadores
en buenas condiciones de operacin, presenta los siguientes
resultados:
McGrath R. J. and Grysxkiewicz F. J., "Power Factors andRadio Influence Voltages for Generator Insulation", DobleEngineering Company,
Pag. 86
-
KV de operacin13.8 a 14.4
15.0 a 18.0
19.0 a 24.0
F.P.
< 2%
< 2.5%
< 3%
Tip-Up
< 2%
Para pruebas en bobinas individuales, las grandes Empresas
Elctricas como la C.F,E. (Comis ion Federal de Electricidad
de Mxico), Utilizan el si guente criterio:
Bobinas nuevas
F . P .
Tip-Up
< 1 . 5 %
< 0 .6%
Bobinas usadas
F . P .
T ip -Up
< 2%
< 2%
Los valores del factor de potencia y del tip-up difieren de
un sistema de aislamiento a otro, por ejemplo, un aislamientoen buen estado, a base de micafolium y asfalto, puede
presentar valores iniciales de factor de potencia entre 2.0%
y 3.5 %, cons iderados altos para un sistema a base de mica
y resinas sintticas.
Pag. 87
-
5.2.- DESCARGAS PARCIALES
Las descargas parciales son aquellas descargas elctricas que
se producen en las cavidades del aislamiento, en presencia
de voltajes de magnitud suficiente para perforar el elementodielctrico, aire o gas, que contienen estas cavidades. Se
producen en tiempos muy cortos, del orden de 2 a 5
nanosegundos.
Cortocircuitan temporalmente la capacitancia que representa
la cavidad, descargndose sta a valores muy bajos de
voltaje, lo cual p o s i b i l i t a la extincin de la ruptura deldielctrico. En estas condiciones, la capacitancia de la
cavidad recibe una nueva inyeccin de carga del sistema de
alto vo1 taje.
A pesar de poseer una pequea cantidad de energa, las
descargas causan un deterioro progres ivo de las propiedades
dielctricas de los mater iales ais 1 antes.
La mayor parte de las fallas que ocurren en los aislamientos
se relacionan con la presencia y severidad de las descargas
parciales, ya sea en las cavidades internas y/o en la
superficie de la aislacin; por lo que, la condicin de un
bobinado de alto voltaje, usualmente se valora de acuerdo algrado de actividad de descargas parciales que presenta.
La medicin y anlisis de las descargas parciales, es uno de
Pag. 88
-
los mtodos de diagnstico para detectar sectores o puntos
dbiles del aislamiento, antes de la ocurrencia de una falla.
La medicin de las descargas parciales se realiza,
bsicamente, con dos objetivos:
I.- Para confirmar que los valores de tip-up elevado en la
prueba de factor de potencia, se deben a descargas internas
o externas del aislamiento, y no por otras causas, como
esfuerzos producidos en la pintura graduadora, debido a su
comportamiento no constante con respecto al voltaje y a lapresencia de humedad,
II.- Para detectar bobinas con un alto valor de descargas,
sin tener que individualizarlas como en la prueba del tip-up.
En este caso, se necesitan equipos adicionales para la
medicin de descargas a la ranura, o de ultrasonido, para la
deteccin de corona en la seccin de cabezales.
MTODOS DE MEDICIN DE LA DESCARGAS PARCIALES
La actividad de las descargas parciales se reflejan en unincremento del factor de potencia del aislamiento y en el
aumento de su capacitancia con respecto al voltaje aplicado.Se las puede cuantificar por medio de la medicin de ciertos
componentes de alta frecuencia de los pulsos que producen.
La mayora de las descargas ocurren en forma de pulsos
Pag. 89
-
individuales, capaces de ser detectados como pulsos
elctricos, por medio de un circuito exterior de medida
conectado al aislamiento.
Las descargas parciales se relacionan con ciertas cantidades
mesurables como carga, frecuencia de repeticin, etc., por
lo que, una medicin cuantitativa de las descargas se puede
expresar en trminos de una o ms de estas cantidades.
La carga aparente q, es aquella carga que se transfiere al
aislamiento en la actividad de las descargas parciales, y la
frecuencia de repeticin /i, es el nmero de pulsos de
magnitud mayor a un valor especificado, que ocurren en la
unidad de tiempo.
Existen varios mtodos para la deteccin y medicin de las
descargas parciales. Dependiendo de la disponibilidad de los
equipos de prueba, se los puede dividir en mtodos prcticos
y en mtodos con instrumentos de medicin.
Mtodos Prct icos.-
En el campo, para las inspecciones rutinarias de los
generadores, los mtodos prcticos no instrumentados
adecuadamente, son de gran til idad para la deteccin y
localizacin de las descargas, principalmente de origen
externo. Incluye los mtodos acsticos y pticos y, en
donde es posible, la observac ion de los efectos sobre el
Pag. 90
-
aislamiento, con el generador en reposo y, preferentemente,
con el rotor desmontado.
Deteccin acstica.-
Con el bobinado energizado, se pueden realizar observaciones
auditivas en recintos con bajo nivel de ruido, con ayuda demicrfonos direccionales de alta sensibilidad sobre el rango
de frecuencias audibles, o de cualquier otro dispositivo o
transductor que amplifique la seal sonora de las descargas*
Este mtodo permite local i zar principalmente descargas al
aire por efecto corona y descargas a la ranura.
Deteccin pt ica.-
Con el recinto del generador completamente sin luz, es
posible observar las descargas que se producen en los
cabezales de bobina, y en las ranuras, a travs de los ductos
de ventilacin, si se encuentra desmontado el rotor. Las
descargas se presentan como fuente de luz ultravioleta, de
mayor o menor intensidad, conjuntamente con la generacin deozono, fcilmente perceptible con el olfato.
Si la pintura graduadora se encuentra debili tada, es pos ib le
observar las descargas al final de la pintura semiconductora
de ranura, en forma de una lnea transversal a la bobina, de
tonalidad ultravioleta, por concentracin grande de esfuerzos
elctricos en ese sector.
Pag. 91
-
Estos efectos pticos pueden ser fotografiados y filmados en
video, t i l izando equipos y procesamiento especiales.
Mtodos con Instrumentos de Medicin Especiales.-
Los mtodos adecuadamente instrumentados para la medicin de
las descargas parciales, son los siguientes:
1. - Medicin de la energa integrada de las descargas.
2 . - Medicin de las descargas parciales en lnea.
3.- Voltaje de radio interferencia (RIV).4.- Medicin de la carga aparente q.
5 . - Medicin de las descargas con el Probador
Electromagnt ico. Descargas a la ranura.
1.- Medicin de la Energa Integrada de las Descargas
La AEI engineering desarroll un equipo para medir la carga
total transferida al aislamiento en cada ciclo, durante la
actividad de las descargas parciales, basado en el incremento
de la capacitancia del aislamiento en funcin del voltaje.
Este equipo se lo conoce como "Dielectric Loss Analyser"
(DLA); bsicamente, es un puente de capacitancias, combinadocon un C,R.O. (Osciloscopio de Rayos Catdicos) para el
desp1iegue de la curva resultante.
"The dielectric Loss Analiser - a new tool for assessingthe quality and condition of high voltage machine insulation",AEI Engineering, May/June 1966.
Pag. 92
-
El puente de capacitancias se equilibra hasta obtener una
seal horizontal en el ose iloscopio, de longitud proporcional
al voltaje aplicado, s iendo este de un valor inferior alvoltaje de inicio de las descargas.
Con el incremento del voltaje se presentan las descargas enel ais 1 amiento, abrindose la seal horizontal del
ose i loscopio en un parale logramo, de base igual al voltajeaplicado (V) y de altura proporcional a la carga total
transferida (AQ) por cada ciclo.
El rea circunscrita por el paralelogramo representa la
cantidad de energa total consumida debido a la actividad de
las descargas parciales, energa que se mide en micro-
jou1es/picofaradio/cic lo. Una mejor condicin delaislamiento tendr por lo tanto, un paralelogramo de menor
rea.AQ = Carga t o t a l transferida por c i c l o
debido a las descargas parcialesDISCHARGINGPERIODS
dQ _r r- - \* j \*^dV d o
C d = C a p a c i t a n c i a d e l e s p c i m e n a u n a l t o
v o l t a j e s u f i c i e n t e p a r a q u e todas l a sc a v i d a d e s s e d e s c a r g u e n ,
CO = C a p a c i t a n c i a del e s p c i m e n a un b a j ov o l t a j e s u f i c i e n t e para q u e n i n g u n ac a v i d a d se d e s c a r g u e .
F i g . N D 5 . 2 . 1 M e d i c i n de la Energ a i n t eg rada de lasDescargas - DLA
Pag. 93
-
TO HVTESTSUPPLY
JL
Trmtnr000000
OSCILLOSCOPE
Cs - Standard Capacitor
Cu - Specimen
Fig. N 5.2.2 Circuito del Dielectric Loss Analyser-DLA
La no 1inearidad con respecto al voltaje de la pinturagraduadora influye sobre este mtodo de medicin, al igual
que en la prueba del factor de potencia y tip-up, por lo que
su uso se ha restringido nicamente a pruebas de laboratorio.
2. ~ Medicin de las Descargas Parciales en Lnea
La Empresa Canadiense de Generacin Ontario Hydro desarroll
un equipo de diagnstico de aislamientos de generadores en
operacin, conocido como PDA (Partial Discharge Anaiysis),
el cual posibilita medir las descargas parciales, y a la vez
determinar con cierta precisin, el lugar en donde ellas se
originan.
Este mtodo requiere 6 capacitores de acoplamiento instalados
en forma permanente en el bobinado, cerca a las salidas del
Pag. 94
-
generador; las seales de dos capacitores simultneos son
moni toreadas por el PDA. En generadores con ms de un ramal
por fase, se puede colocar un capacitor por cada uno de
e 1 los ,
En un generador en operacin, las descargas parciales ocurren
en las bobinas que tienen un voltaje de trabajo mayor al deinicio de las descargas. Los resultados de este mtodo de
diagnstico reflejarn por lo tanto, la condicin delaislamiento de las bobinas cercanas al terminal de lnea, sin
cons iderar las bobinas en ma estado, ubicadas junto alneut ro.
El PDA elimina los ruidos exteriores; registra los valores
de frecuencia, amplitud y polaridad de los pulsos de las
descargas, desplegando los resultados en un monitor. Para
cada capacitor, los pulsos positivos o negativos se grafizan
en un diagrama X-Y, correspondiendo el eje de las Y al nmerode pulsos, y el eje de las X a la magnitud de los mismos,medidos en m i l i v o l t i o s , generalmente en el rango entre 100
y 1.600.
La interpretacin de los resultados del PDA posibil ita
distiguir los procesos de deterioro que tienen lugar en el
aislamiento de un generador en lnea, dependiendo del tipo
de materiales utilizados, debido a su caracterstica de medir
por separado las descargas de polaridad positiva y negativa,
bajo diferentes condiciones de carga. De la experiencia
Pag. 95
-
2obtenida, se definen los siguientes criterios de anlisis:
Descargas a la ranura/capa de pintura semiconductora
Este tipo de descargas se producen en la superficie de la
aislacin, por falla de la pintura semiconductora en la
seccin de ranura. Son muy dependientes de la carga del
generador, por las vibraciones electromagnticas que esta
produce; la temperatura tiene poca influencia en esta
actividad. Para este caso, las curvas del PDA muestran un
predominio de los pulsos positivos.
Descargas a la ranura
10,000
1,000
Positive PulsesNegative Pulses
i;^ B^S'*fe4%^SS'.l\!
Af lo jamiento de cuasw,.._...,.H9f
10,000-
1,000-
100-
10-
' No Load>\^^%/!"Ful1 Load
100 200 300 400 500 600 700 BOO
This >;raph llustr.iU-s une circuit o a statwinding wht. .\s showng ^ igns o pcmi-condui-tvecoating/slol disc'hargp, indicalcd byprsitive pulw predoniinance {tttp curve on thc
~r~r"'! 1 r*i 1 1100 200 300 400 500 600 700 800
'lilis ^niph i Ilustra tpsonrcin uil n ,\i Mitulinj;wlir h is shnwinf; si(;ns of wt-ilgi.' liMisrnpvs, inriif.itfjby divrrging curves represenhm; po-ihvf pulst".ibti!H>d undtT iio-lnad and fult-lo^d st;ibil'*'dcnuditions.
Fig NQ 5.2.3 Resultados del PDADescargas Parciales a la Ranura
J. F. Lyles, "Experience with Partial Discharge Analyzertesting as applied to hidraulc generatolr stator winding",Ontario Hydro, Doble Engineering Company, 1986.
Pag. 96
-
Para efectos de anlisis, las mediciones peridicas se deben
ejecutar en condiciones similares de temperatura, tanto envaco como a plena carga.
Una condicin de cuas flojas se puede detectar realizandolas mediciones con el PDA, con el generador en vaco y a
plena carga; en este caso se observar un incremento de las
descargas de polaridad positiva. Un bobinado con un adecuado
ajuste presentar curvas superpuestas de polaridad positiva,para las diferentes condiciones de carga.
Descargas Parciales Internas
Estas descargas se producen en el aislamiento principal por
laminacin de las diferentes capas, o en cavidades carentes
de material de ag1utinamiento o de curado inadecuado. En el
PDA, las curvas de las descargas de polaridad positiva y
negativa tienen valores similares, sin predominio ostensible
de ninguna de ellas.
Los datos de estas pruebas indican que estas descargas son
ms sensibles a los incrementos de temperatura del bobinado,
que a los cambios de carga.
Pag. 97
-
En el Aislamiento Interfase Cobre-Aislamiento
Interna! Discharge Interna! Dischdrge
10,000-
1,000-
Positive PulsesNegative Pulses
100-
10C 300 400 500 600 700 800
"f hi< Rraph illustritos one circui nf a stator v.indinj;\vhich is sliowing signs o inlrrn.il ^roundwalldelamintnn, indicated by coincKnp curvesrt-pn^t-ntinj posilive anH nc^alv pulsi-s.
10,000
1.000
Positiva PulsesNegative Pulses
100 200 300 400 600 600 700 000
Thisgraph Ilstrales on-rirruitof a statorwindingwhirh i showing sgitf of Kmundwall/aipfTrfitraj^ d iniorface debminton, indicated by negativepulse predominance (top curve on ttv* graph).
Fig NQ 5.2.4 Resultados del PDADescargas Parciales Internas.
Descargas en la interfase cobre- aislamiento
Este tipo de descargas, originan curvas con un predominio de
los pulsos de polaridad negativa.
3.- Voltaje de Radio Influencia (RIV)
Los medidores de radio influencia son volt metros de banda
corta, de frecuencia seleccionable, construidos inicialmente
para medir interferencias en la recepcin de seales de
radio. Trabajan en el rango de frecuencias de 150 KHz a 400Pag. 98
-
MHz , s i n ton izados generalmente a 1 MHz. Cuando se los
utiliza en generadores, miden el ruido producido por las
descargas en el aislamiento, en trminos de voltaje, delorden de los microvoltos.
Por sus caractersticas, este equipo no cuantifica
directamente las descargas parciales, pero permite tener una
indicacin de la magnitud de las mismas. La lectura de
voltaje depende de la magnitud q de las descargas y de lafrecuencia de repeticin n de las mismas.
La Doble Engineering, en base a su experiencia, presenta un
valor referencial de 1.000 microvoltios a una frecuencia de
1 MHz, para generadores con aisl amiento a base de mica y
asfalto en condiciones aceptables de operacin. Para
generadores con aislamiento del tipo epxico, seala valores
entre 100 y 200 microvoltios para los bobinados probados con
un voltaje nominal Fase-tierra.
En el generador NQ1 de la Central Pisayambo, se obtuvieron
en la prueba del RIV los valores de 140, 160 y 130 u,V, para
las fases A,B?C respectivamente; en la Central Esmeraldas los
valores de 110, 140 y entre 90 y 100 &V para las fases A,B
y C. El primer generador tiene un aislamiento a base de mica
y resina ISOTENAX II tipo poliester (clase F), el segundo
generador, un aislamiento tipo THERMALASTIC a base de resina
epxica y mica (clase F). Los dos aislamientos son modernos,
del tipo duro, por lo que estos valores se los puede
Pag. 99
-
considerar como referenciales para los generadores de 13.8
KVf que dispone el INECEL.
El uso de este equipo no es muy generalizado debido a que se
dispone actualmente de equipos tcnicamente ms avanzados,
como aquellos que miden la carga aparente de las descargas
pare iales.
4.- Medicin de la Carga Aparente
Los pul sos de corriente debido a las descargas parciales,
producen pulsos de voltaje en los terminales de una cavidad,de magnitud muy pequea imposible de ser medida, al igual que
su capacitancia y la carga que absorbe. Estos pulsos de
voltaje se reflejan de la misma forma en los terminales delai s1 amiento.
Para caracterizar las descargas parciales se utiliza una
magnitud conocida como carga aparente, definida de la
siguiente manera:
La carga aparente q de las descargas parciales, medida en
picocoulombios (pC), es aquelia carga que si se inyecta
instantneamente a los terminales del aislamiento bajoprueba, producir un cambio momentneo de voltaje entre susterminales, de valor igual al producido por las descargas
parciales.
3 IEC Standar, Publicacin 270 1981, Pag. 11.
Pag. 100
-
Circu tos de medicin.-
Todos los circuitos de medicin de las descargas parcialesi
consisten principalmente de los siguientes elementos:
La capacitancia del aislamiento bajo prueba C. .&Un capacitor de acoplamiento C^.
Un circuito de medicin, representado por una
impedancia Z , el cable de conexin y el instrumento de
med ida.
Una impedancia o filtro Z para controlar los pulsos de
descarga provenientes de la fuente.
Por la impedancia de medicin ZB , conformada por una
resistencia en paralelo con una inductancia, o por un
circuito serie de una resistencia y un condensador, circulan
los pulsos de corriente producidos por las descargas
parciales, ocasionando que en sus terminales se presenten
pulsos de voltaje, cuyos valores pico son proporcionales ala carga aparente, transferida al aislamiento.
Pag. 101
-
U1
c.
'
-m -6L
Autro placomont possiblo pourAlternativo positipn fpr Zm
r-1--.
T'JO
mpd.T.cc de mesure en serie fivrc le condcnsntcur de li-iison.connccie*! in scnrs wi th ihc coupling capacitor.
c.
U'-
r-1--.i ,, iL;J
O
Tmpdance de mesure en serie avcc I'objet en essai.iNeasuring impedancc connccled in series u-ilh thc test object.
u-
c,
Q:1 7 *I Z" | 1 7 I| mi , [>'
Schcma d'im cirojil equilibr.Halanccxl circuit
Fig. NQ5.2.5 Circuitos bsicos de medicin delas descargas parciales
Pag. 102
-
El ruido del medio ambiente y las caractersticas de los
elementos del circuito de prueba (Impedancia de medicin Zm,
Capacitancia de acoplamiento Ck, Capacitancia del aislamiento
Cs), determinan la forma y duracin de los pulsos de voltajeque se miden. Estos pulsos son modulados para que el
instrumento mida valores proporcionales a las descargas
pare iales *
Los pulsos individuales de voltaje se despliegan en unosciloscopio, calibrado con una seal patrn, para
posibilitar la medicin de la carga aparente.
La calibracin del equipo de medicin y de todo el circuito
de prueba, incluido el ais 1 amiento, se realiza antes de cada
prueba, y se consigue inyectando pulsos cortos de corriente
de carga q, conocida, usando un generador interno de seales
de voltaje de onda cuadrada, de magnitud Vn en serie con unu i
pequeo capacitor de bajo voltaje C de valor conoc ido . Enestas condiciones, el pulso de calibracin tendr un valor
similar a una descarga de magnitud q0 . El capacitor de
calibracin debe ser retirado del circuito antes de la
aplicacin del voltaje de prueba.
Pag. 103
-
L1
'-*
r
I"Ai
fl-T U
L ii-il
1,
-..NI...I
c.
1
^
w ra
L/-
j^ -HI-4H-
C.
i ii'L..4- - c.
**
Fig. N 5.2.6 Conexiones para la calibracindel circuito de prueba completo.
El oscilograma de las descargas parciales puede presentarse
en el osciloscopio sobre una lnea horizontal, con una
separacin muy definida entre las descargas de los semiciclos
positivo y negativo de la onda de voltaje, o por medio de unae l p t i c a , correspondiendo los pulsos positivos a la parte
superior y los negativos, al lado inferior.
Este procedimiento tambin permite medir las descargas de
mayor magnitud q , las cuales por lo general, tienen una
frecuencia de repeticin bajo y corresponden a las descargasespordicas que se presentan en el aislamiento.
Fig 5.2.7 Oscilograma de descargas parcialesen el aislamiento de generadores
Pag. 104
-
Equipos (Je Prueba. -
Los equipos ms comunes usados en la actualidad, son de banda
ancha, que trabajan en frecuencias de 40 a 400 KHz acopladosa osci loscopios de rayos catdicos. Tambin existen equipos
de frecuencia seleccionable en el rango indicado.
En las pruebas realizadas ltimamente en los generadores del
Inece ] , se usaron los siguientes equipos de banda ancha:
Medidor de descargas parciales, marca HIPOTRONICS ,
modelo 77A
Medidor de descargas parciales, marca Tettex
Instruinent , serie N 138637, tipo 9126.
Capacitor de acopl amiento de 1.0 nF, marca Robinson
Electric Inst., 20 KV . serie N" 106, tipo 724Cv20.
Impedancia de medicin, marca Tettex Instrument, tipoq~f
Medidor de descargas parciales, marca Biddle .
Valores Referencia les . -
En base a la medicin de la descarga q de mxima magnitud,
y a los estudios de correlacin existente entre las pruebas
no destruct ivas y destruct ivas de ais lamientos dei
generadores, el Japan El RE Council propuso, para
Shuichi Ak, "An Insulation Deterioration Diagnost icMethod for Generator Windings", Japan IERE Council, pg. 5,february, 1991 .
Pg. 105
-
aisl amientes a base de mica y de resinas epxicas, los
siguientes valores referenciales:
Criqm < 1
qm > i
q > 3
% 2 *
terio
x 104
x 104
x 1 04
x 105
pC
pC
PC
pe
Juicio
Bueno
De cuidado
Cr t icoPos ible ruptura
ais lamientedel
Los generadores cuyos ais lamentos presenten descargas
parciales superiores a los 10.000 pC, deben ser sometidos a
inspecciones peridicas, para monitorear su comportamiento
con el tiempo de servicio, especialmente de aquellas bobinas
con descargas altas., que han sido determinadas con equipos
adicionales de inspeccin.
5.- Medicin de las Descargas con el Probador
Electromagntico - Descargas a la Ranura
Con el bobinado del generador energizado, es posible medir
las descargas parciales en bobinas individuales con ayuda de
un probador electromagntico, que se integra temporalmente
al circuito magntico de la ranura para medir la corriente
producida por las descargas.
Pag. 106
-
POWOEREDIHON CORE
TUNEO AMPLIFER& QUASI PEAK METER
V\\\N\
Fig 5.2.8 Probador Electromagnt ico
Este equipo desarrollado iniciaImente por la The Tennessee
Valley Authority (TVA) y por la Westinghouse, consiste de un
pequeo ncleo magntico y una bobina de un conductor de
cobre delgado, cuyos terminales se conectan por medio de un
cable coaxial a un instrumento medidor de ruido, sintonizado
en 5 MHz, correspondiente a la frecuencia de las descargas
pare iales.
El circuito establecido por la bobina y por el cable coaxial,
conforman un circuito resonante LC, a 5 MHz. El inst rumento
desarrollado por la West inghouse es un peak pulse meter, con
la escala en picocoulombios.
El uso de la frecuencia de medicin de 5 MHz permite
conseguir una atenuacin considerable de las seales
Pag. 107
-
originadas fuera de la bobina bajo prueba, de tal forma queel probador electromagntico medir nicamente las descargas
de la bobina, cuya ranura se cierra con el instrumento. De
igual forma, la atenuacin de las seales a lo largo de la
ranura es apreciable, debindose tomar lecturas en toda la
longitud de la bobina.
La Electric Testing Instruments LTDA. produce un modelo
mejorado conocido como Peak Pulse Meter t ipo PPM-74,compuesto de: una bobina de 11 espiras de un conductor de
cobre enamelado NQ 19 AWG en una barra de ferrita; un cable
coaxial de 3 pies de longitud y un instrumento de medicin
con 5 escalas de lectura de corriente, en el rango de 10 a
1.000 mA y una respuesta de frecuencia entre los 50 KHz y los
100 MHz.
El equipo PPM-74 est diseado para medir los pulsos
negativos de las descargas parciales, con anchos de banda
superiores a los 20 ns nanosegundos) y rangos de repeticin
entre 20 y 5000 pps (pulsos por segundo). Las lecturas tienen
una precisin del 10% cuando se miden pulsos de un ancho de
banda superiores a los 50 ns, cayendo al 25% para pulsos
entre los 20 y 25 ns.
En los sistemas de aislamiento duro, las altas descargas
parciales registradas por el probador electromagntico
frecuentemente se deben a las descargas en la superficie del
Pag. 108
-
aislamiento o hacia la ranura, debido a su mayor sensibilidad
a las descargas producidas en los lados de bobina, aledaos
al gap de aire. Este equipo se convierte de esta manera, en
una herramienta de gran utilidad para el diagns t i co de 1
estado de la pintura semiconductora de ranura y del grado de
contacto de la superficie de la bobina, con el laminado del
nc1eo.
Procedimiento de prueba
El detector electromagntico se lo ubica en la ranura,
ejerciendo en forma perpendicular una adecuada presin decontacto sobre las cuas de ajuste; se lo desplazamanualmente desde un extremo y a lo largo de la ranura para
medir las descargas parciales que se producen en la bobina.
Este procedimiento se repite para todas las ranuras que
contengan bobinas de la fase bajo prueba.
Es conveniente energizar una fase a la vez, con las otras dos
conectadas a tierra, para evitar que las lecturas de las
bobinas de una fase se vean afectadas por las descargas de
las otras fases; adems, si las tres fases se energizan al
mismo tiempo por la misma fuente de voltaje, se tendranlecturas errneas, por encontrarse en fase cada una con
respecto a la otra, situacin que no refleja una condicinnormal de operacin.
Pag. 109
-
El voltaje de prueba debe ser superior al voltaje de iniciode las descargas; normalmente se utiliza el voltaje nominalfase-tierra, siempre que este sea superior al valor de 5 KV,
de acuerdo a las observaciones real i zadas por la TVA y por
1 a West inghouse.
Se ha observado que la actividad de las descargas parciales
se atenan a partir de las primeras dos horas de aplicacin
del voltaje de prueba, debido principalmente, a los cambiosde presin del gas o del aire dentro de las cavidades del
aisl amiento. En tal virtud, las lecturas del peak pulse
meter se pueden tomar luego de dos horas de energizado el
bobinado, para obtener resultados ms representativos, o
inmediatamente despus de la energizacin, si se considera
que la atenuacin no es muy importante. Para mediciones
peridicas en una misma mquina, es importante usar el mismo
mtodo para cada prueba.
El terminal de guardia del instrumento se debe conectar a
tierra durante la prueba, para proteccin de I personal, en
caso de que ocurra una falla del aislamiento justo en elmomento de la medicin. La probabilidad de que esto ocurra
es muy remota.
Los generadores elctricos grandes, tienen por lo general un
bobinado de doble capa, con dos bobinas por ranura de la
mi sma fase o de fases diferentes.
Pag. 110
-
Si existe la certeza de una excesiva actividad de descargas
parciales en una ranura en particular, la determinacin de
la bobina fallosa ser evidente si se trata de una ranura con
fases diferentes, pero si las bobinas corresponden a la misma
fase energizada, se debe complementar el anlisis con los
datos de factor de potencia y de tip-up del aislamiento de
las bobinas individuales, si es que se disponen en el
historial de la mquina, caso contrario se deben tomar
lecturas de la resistencia ohmios por cuadro de la pintura
semiconductora de las bobinas, y los valores de la
resistencia de contacto de esta pintura con respecto al
laminado del ncleo, como criterios adicionales de
evaluacin, aparte de las inspecciones visuales o de
ultrasonido que se puedan ejecutar.
Valores Referenciales.-
La Doble Engineering, en base a su experiencia con el
probador electromagntico en los ltimos aos, propone los
siguientes valores referencia1 es, para la evaluacin de la
actividad de descargas parciales en bobinas
individual izadas:
de descargas parciales5
UnidadDI A
Norial
5 - 15
Cuestionable40 - 60
Reeipazar Bobina
> IDO
5 Doble Engineering Company, GENERAL REFERENCE BOOK GBR-291, pgs. 9-2.3
Pag. 111
-
5.3.- PRUEBAS DEL AISLAMIENTO INTERLAMINAR DEL NCLEO
El ncleo magntico de un generador se construye a base de
I aminas finas de acero al s i l i c i o de grano orientado, con
espesores que oscilan entre 0.5 y 1.0 mm, aisladas unas con
otras pero cortocircuitadas en los extremos por los parantes
de la carcasa que lo soportan. Esta construccin permite
reducir las prdidas y calentamientos debido a las corrientes
de Eddy que se presentan en la operacin normal de 1
generador.
Los materiales que se utilizan para aislar las lminas son
muy resistentes a la abrasin, temperatura y oxidacin, como
el s i l i c a t o de sodio (vidrio lquido), varios xidos, mica,
barnices y el fosfato de aluminio en capas finas, usado
ltimamente en forma amplia. Este aislamiento se lo
construye muy delgado con el objeto de conseguir un menor
espesor del ncleo y una a l t a densidad de flujo magnt i co.
Las causas ms comunes que se han observado en las fallas del
aislamiento nter laminar, son las siguientes:
Fallas a tierra de los bobinados, con circulacin de
altas corrientes a travs del ncleo.
Prdida del aislami ento por excesiva friccin entre las
lminas, al perder presin de ajuste los pernos, placasy dedos de pres ion.
Desprendimiento de los separadores de los ductos de
Pag. 113
-
ventilacin y rotura posterior de los dientes del
laminado por vibracin. Los separadores y los pedazos
de los dientes causarn daos severos en gran parte del
1aminado.
Errores en el montaje; un depsito metlico o l i m a l l a
puede provocar la perforacin de la capa aislante.
Puntos dbiles del aislamiento, debido a una
impregnacin inadecuada del material aislante durante
1 a fabr i cae ion.
Ingreso de elementos extraos al entrehierro o por
desprendimiento de partes del rotor.
Una falla que involucre nicamente dos lminas no
representar un serio problema para el generador, pero si se
trata de varias de ellas, la corriente de falla inducida
ocasionar una generacin alta de calor que, si el sistema
de enfriamiento no es capaz de disiparlo, ser la causa para
que aparezcan nuevas fallas nter laminares, llegndose en
casos extremos, a fundir parte del hierro si no se detectan
y reparan oportunamente.
Las fallas ms comunes en el ncleo se presentan en el fondo
y en las paredes de la ranura, as como tambin en la parte
exterior de los dientes del laminado. El cortocircuito entre
las lminas cierra el lazo entre ellas y los parantes de
soporte del ncleo, establecindose una corriente circulante
de falla y una generacin alta de calor en ese sector.
Pag. 114
-
INDICATION OF FAULT CURRENTS
CONDUCTORBARS
INSULATION
DAMAGE
BUILDING BARSCURRENTSINDUCEDTHROUGH DAMAGE
Fig.5.3.1 Circulacin de corriente defalla en el laminado
DETECCIN DE PUNTOS CALIENTES EN EL LAMINADO.-
Las fallas en los ncleos de generadores no son muy
frecuentes y si se producen, son muy difciles de detectar
con la mquina en operacin, requiriendo la extraccin de un
polo de campo o del rotor completo para realizar una
inspeccin detenida.
En condiciones normales, la inspeccin visual se cent rara a
observar los paquetes del laminado, separadores de paquetes,
placas de presin, dedos de presin, pernos de prensado, etc.
por posible aflojamiento de estos elementos y presencia depolvo rojo de vibracin, as como a cambios localizados decoloracin sobre la superficie del barniz, para detectar
puntos con sobrecalentamiento.
Pag. 115
-
En la actualidad se aplican dos tipos de prueba que permiten
ubicar las fallas en el laminado con una buena precisin,
excitando magnticamente el ncleo desde un circuito exterior
de corriente alterna; los mtodos indicados son el conocido
Toroide o Loop Test y el moderno EL-CID (E 1ectromagnetic Core
Imperfection Detector).
i1.- PRUEBA DEL TOROIDE
Con el rotor desmontado, este mtodo consiste en calcular los
Amperios-vuelta que debe producir una bobina de magnetizacin
temporal, enrollada alrededor del ncleo y de la carcasa,
para inducir en el hierro un flujo magntico al menos del 80%
de 3 nomi nn1.
Fig. N 5.3.2 Bobina de Excitacin en laPrueba del Toroide
Pag. 116
-
El flujo producido generar calentamientos localizados en lospuntos de cortocircuito magntico entre lminas, los cuales
pueden ser detectados por medio de equipos porttiles
especiales de med ic ion de temperatura, como cmaras de rayos
infrarrojos o instrumentos tipo pistola de rayos lasser,adems de las sondas de temperatura que normalmente se
encuentran ubicadas en el estator.
Para la medicin del voltaje por vuelta generado, se ub icauna bobina exploradora de una sola espira alrededor del
ncleo y en la parte opuesta a la bobina de magnetizacin.
Con un voltmetro conectado a los terminales de esta bobina,
se mide el voltaje por vuelta obtenido en los clculospre1iminares.
Frmulas de clculo.-1
Los clculos siguientes se deben desarrollar en los
preparativos de la prueba del toroide:
Nmero de Espiras de la Bobina de Magneti zacin.-
De acuerdo a la Ley de Faraday, el voltaje eficaz generadoen una bob ina, en presencia de un campo magnt ico alterno,
se expresa de la siguiente manera:
1 Apndice "Test of Laminar Insulation in Stator Core", IEEEStd 56-1977. "Pruebas de Toroide", Manual de Mantenimiento deGeneradores, C.F.E.- Mxico*
Pag. 117
-
Eef
"ef
N
4.44
-
Estos valores son generalmente aceptados en el diseo de
ncleos de generadores, para lminas de acero al silicio de
grano orientado y espesores entre 0.6 y 1.0 mm,
Para el clculo de la corriente de excitacin, compuesta por
las corrientes de magnetizacin y de prdidas en el hierro,
se debe conocer los datos de la geometra del ncleo del
generador.
Geometra del Ncleo.-
Le
WdLe
Fig. 5.3.3 Geometra del Ncleo
Pag. 119
-
Para el clculo de la corriente de excitacin, es necesario
obtener los datos siguientes:
He = Espesor efectivo del ncleo (m)
s = Profundidad de la ranura (m)
ID = Dimetro interior del ncleo (m)
Dm = Dimetro medio del ncleo (m)
OD = Dimetro exterior del ncleo (m)
Le = Altura efectiva del ncleo (m)
Le = Altura total del ncleo (m)
Lm = Longitud media del ncleo (m)
Wd = Altura del ducto de ventilacin (m)
d = Nmero de ductos de ventilacin
Fa = Factor de apilamiento (0.93)i
A = rea transversal del ncleo (m )
Procedimiento de clculo.-
Con los datos fsicos del ncleo, se calcula la corriente de
excitacin en funcin del voltaje aplicado y la frecuenciadel sistema, para un toroide de N espiras, siguiendo los
siguientes pasos:
rea transversal del ncleo.-
A = He x Le
Pag. 120
-
OD-[ID+2S]=
Flujo magnti co.-
La densidad de flujo B es un dato suministrado por elfabricante; conocida el rea transversal, calculamos 4>:
= B x A
Nmero de espiras del torode.-
Con el valor del flujo calculamos el nmero de espiras Nde 1 toro ide:
N= E4 .
Corr i ente de magne t izacin.-
En primer lugar calculamos la longitud media del ncleo:
Dm = ID + 2S + He
Lm = Dm x TT
De la tabla N 5.3.1 obtenemos el valor de H correspondiente
a una densidad de flujo B conocida. Con este valorcal cu lamos los Amper-Vue 1 1 a ( AV) necesarios para magne t i zar
Pag. 121
-
el ncleo al valor de B especificado:
AV = H x Lm
La corriente de magnetizacin ( I... ) se obtendr de la
siguiente manera:
J =
Corriente de prdidas en el hierro, -
Para calcular esta corriente necesitamos conocer el peso
total del ncleo, de la siguiente manera:
[OD2- [ ID+2xS] 2]
De la tabla B-Wp, para el valor especificado de B obtenemos
Wp en Watts/Kgr. Las prdidas totales (Wptotaus) se calcula
a continuacin:
WPtoUes = WP x Pesondeo (Watts)
La corriente de prdidas en el hierro ( I
T - P
Pag. 122
-
Con las corrientes de rnagne t izacin Im,c y de prdidas en elIfidg
hierro I , obtenemos la corriente de excitacin:
-2 A T2*-W
El calibre estimado del conductor en MCM, numricamente es
igual a la corriente de excitacin dividida por 2.
Para facilitar la medicin de la temperatura, la bobina de
magnetizacin no se la debe ubicar sobre las partes del
ncleo consideradas como puntos calientes en las inspecciones
preI iminares.
La prueba del toroide usualmente se lo realiza en un tiempo
mnimo de 30 minutos, suficiente para producir calentamientos
punta les entre 5 y 15 C en los puntos de f a l l a , sobre la
temperatura del resto del laminado.
Al efectuarse la prueba con el sistema de enfriamiento del
generador fuera de servicio, es importante mantener durante
todo el tiempo un monitoreo continuo de la temperatura del
ncleo, para evitar que se produzcan daos adicionales por
deterioro del aslamiento nter laminar.
Pag. 123
-
2.- PRUEBA DE EL-CID
El "Electromagnetic Core Imperfection Detector" o EL-CID, es
un equipo diseado por la tf Adwe 1 and C. E .G.B. " (Cent ral
Electrical ResearchLaboratoryof the U.K.), con el propsito
de detectar fallas en el aislamiento entre lminas de ncleos
de estatores.
EL-CID es un instrumento muy sensible, capaz de detectar
fallas muy pequeas que normalmente no se las detectara en
su estado i n i c i a l , incluyendo a aquellas localizadas
internamente, bajo el fondo de ranura. Estas fallas por lo
general no afectan la operacin del generador, pero pueden
degenerarse en fallas graves, con fundicin del laminado y
dao del aislamiento de las bobinas aledaas.
A diferencia de la prueba del toroide, requiere excitar el
ncleo nicamente con el 4% del flujo magntico nominal,
suficiente para generar corrientes circulantes por las
lminas en cortocircuito. Adems, evita riesgos o daos
innecesarios por calentamientos excesivos que se presentan
en la prueba del toroide.
Como prctica recomendada, se debe realizar una prueba de EL-
CID antes de someter el ncleo a exci tacin nomina 1, con e 1
objeto de determinar los sitios con cortocircuitoselectromagnticos y tomar las precauciones del caso, como la
Pag. 124
-
instalacin de medidores apropiados de temperatura cercanos
a esos puntos, para su monitoreo constante.
Las corrientes de falla inducidas en las reas daadas se
sensan electromagnticamente por una bobina especial conocida
como "Chattock", que mide la diferencia de potencial
magntico entre las esquinas ms alejadas de los dos dientesde una misma ranura.
La seal recolectada se ampIifica y procesa en la U.P.S.
(unidad procesadora de seales), midiendo su ngulo de fase
con la excitacin. De este proceso se obtiene un voltajed.c. proporcional a la corriente de fall a , en cuadratura con
la excitacin. La referencia para la deteccin de fase se
obtiene de una bobina adicional ubicada dentro del ncleo,
o por medi o de un ampermetro de gancho en los cables de la
excitacin.
Con la .P.S. seleccionada en la posicin QUAD, se produce
una discriminacin de las seales en fase con la excitacin,
obtenindose de esta manera mediciones relacionadas
nicamente con las corrientes de falla.
El equipo se maneja a travs de un software que permite elregistro y proceso de las seales recolectadas por la bobina
cha11ock.
Pag. 125
-
En el monitor se despliegan los datos en una curva para cada
ranura, con el valor de la corriente medida en mA en el eje
de las Y, y la longitud de la ranura en centmetros, en el
eje de las X. Se ingresa el dato de longitud de ranura para
que el programa corte la recoleccin de seales, una vez que
se ha recorrido toda la ranura. Para esto es necesario mover
la bobina chattock durante la medicin, conjuntamente con el
sensor de distancia.
C. T. ESMERALDAS. ECUADOR C. T. ESMERALDAS, ECUADOR
C. T. ESMERALDAS, ECUADOR C. T. ESMERALDAS. ECUADOR
C. T. ESMERALDAS, ECUADOR C. T. ESMERALDAS, ECUADORrnmutmrw
Fig. N 5.3.4 Curva tpica de EL-CID
Pag. 126
-
Excitacin del ncleo para la prueba de EL-CID.-
La bobina de magnetizacin que se u t i l i z a para generar el
flujo magntico de prueba posee pocas espiras, siendo
suficiente una potencia de 3 KVA, de 120 240 Vac, para
probar ncleos de mquinas de varios cientos de MVA. La
excitacin produce a lo largo de todo el ncleo, un campo
elctrico y un flujo magntico alterno circular.
Igual que en la prueba del toroide, se requiere una bobina
exploradora o testigo de una sola espira, ubicada en el lado
opuesto a la bobina de excitacin, para la medicin del
voltaje inducido de valor, el cual tiene un valor igual al
4% del voltaje nominal.
Previo a la ejecucin de la prueba, es necesario disear la
bobina de excitacin de acuerdo a los parmetros fsicos del
generador y a la fuente disponible.
Pag. 127
-
Ln u Ln
era
o o*
to
aco
t> w i o
P_
o
tJX
'
CL fu
-
Voltaje Inducido.-
Para generadores mayores a los 100 MVA.
En un generador en operacin, el voltaje que se induce en un
lado activo de bobina, a lo largo del ncleo del estator, es
igual al voltaje nominal fase tierra dividido para el nmero
de conductores activos en serie que conforman una f ase.
Para la prueba del EL-CID, el voltaje generado por conductor,medido en la bobina exp1 oradora, se obt iene de la s iguiente
expresin:^
Donde:
VJTJ- = Voltaje fase-fase del generador
K = Factor de distribucin y de paso del
bobinado.
N = iNmero de conductores activos en serie por
fase .
Este voltaje generado ser del orden de los 5 voltios por
metro de ncleo magnt ico, correspondiente a una excitacin
del 4% del flujo nominal.
2 Catlogo de EL-CID, Adwe1 Industries Ltd., 1992.
Pag. 129
-
Para generadores y motores de baja capacidad.-
El voltaje inducido se calcula de la siguiente frmula:
V = O . O S x i r x f x l x d
f = Frecuencia
1 = Longitud del ncleo (m)
d = Espesor del ncleo (Parte activa del ncleo, en
m)
Amper ios-vuelta. -
La intensidad de campo magntico H sobre el camino circular
del ncleo para la prueba de EL-CID, se encuentra entre 2 y
14 A-V/m (Amperios-vuelta/metro). Para un valor tpico de
8 A-V/m, los A-V totales se determinan de la siguiente
manera;
A-V = V x 8 x TI x Dm
Dm = Dimetro medio del ncleo!G
V = Voltaje calculado y medido en la bobina
exp1 oradora.
La determinacin del nmero de vueItas de la bobina de
excitacin y la corriente que absorbe el circuito de prueba,
se lo realiza de una manera prctica, manejando estos dos
Pag. 130
-
parmetros conjuntamente con las caractersticas de la fuente
disponible, hasta conseguir en la bobina exploradora el
voltaje inducido calculado.
Un clculo aproximado del nmero de vueltas se consigue
dividiendo el voltaje disponible de la fuente para el valor
de voltaje inducido en el bobina exploradora. Este clculo
no es preciso, pues no considera las prdidas por histresis,
corrientes de Eddy y por la resistencia hmica de 1 conductor
ut i 1 i zado.
Valores Lmites.-
El fabricante del equipo establece un umbral prctico de 100
mA f mi i i amper ios). sobre los cuales cualquier falla es
significativa, que debe ser investigada y reparada. Basado
en su experiencia, seala que los 100 mA medidos
representarn un incremento de temperatura de 5 C sobre la
media del ncleo, cuando el generador opere con un flujo
magntico del 80% del nominal.
Interpretacin de las Curvas Resultantes.-
Del anlisis de las curvas obtenidas con EL-CID para cada
ranura, es posible ubicar el sitio de la falla, cons iderando
el tipo de respuesta de la bobina CHATTOCK. Para fallas del
ncleo dentro de los terminales de la bobina, la seal de
respuesta tendr pulsos positivos, y si la falla se localiza
fuera de los extremos, la respuesta tendr pulsos negativos.
Pag. 131
-
NORMALIZED SCALING OF THREE TYPICAL FAULTSi i I 1 i i iTEETH15-16
t I i I- TEETH
hTEETH14-15
U TEETH14-15
TEETH13-14
TEETH12-13
j r _L i
i
15-15 lOmm/div
100mA
TEETH13-14
I- TEETH12-13
I t I I I I L
I I T T TTEETH15-16
1 T
TEETH14-15
TEETH13-14
TEETH12-13
I 1 I t I t A CENTRE OF
TOOTH TIP j i B 10mm BELOW f ITOOTH CRNER I I C 20mm ABOVESLOT BOTTOM
Fig. N 5 . 3 . 6 Curvas de EL-CID para tresf a l l a s t p i c a s en e l n c l e o
Pag. 132
-
En la figura N 5.3.6 se representan tres casos de falla en
diferentes sectores del diente N 14 de un ncleo magntico,
as como las seales de la bobina chattock obtenidas en los
dientes adyacentes.
Para una falla en el punto A, en la superficie de la cara
exterior del diente, se obtendr la misma diferencia de
potencial magntico medido entre los dientes 14 y 15, y entre
los dientes 13 y 14. La falla como se puede observar, se
encuentra dentro del campo de accin de la bobina chattock,
para las dos mediciones.
Una falla en el punto B, justamente unos milmetros bajo laesquina de la ranura, originar un pulso positivo en la
medicin entre los dientes 14 y 15, pero ocasionar un pulso
negativo en la seal de los dientes 13 y 14, debido a una
rpida reduccin del voltaje en el sitio de la falla.
Para una falla en el punto C, localizada en el fondo de la
ranura N 14, se presentar un pulso positivo en la medicin
de potencial magntico, nicamente entre los dientes 14 y 15;
la seal obtenida entre los dientes 13 y 14 no variar
significat ivamente.
Pag. 133
-
CAPITULO 6
REPORTES DE LAS PRUEBAS ELCTRICAS DE LOS GENERADORES
CENTRAL PSAYAMBOCENTRAL AGOYANCENTRAL ESMERALDAS
-
6.1.- REPORTE DE LAS PRUEBAS ELCTRICAS DEL GENERADORNQ 1 DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA PISAYAMBO
ANTECEDENTES.-
la Central Hidroelctrica Pisayambo inici su operacin
comercial el 25 de noviembre de 1977, fecha en la cual tom
carga del sis tema por primera vez.
Aproximadamente durante 5 aos trabaj controlando lafrecuencia de los Sistemas Elctricos Centro Norte, Pichincha
e Imbabura y Carchi, hasta la entrada en servicio de la
Central Paute Fases A-B, y la interconexin de las ciudades
Quito y Guayaquil, en el ao de 1982.
Durante este perodo, estuvo sujeta a continuos arranques yparadas, a variaciones constantes y a veces bruscas de carga
y de voltaje, propias de la funcin que desempeaba en elsistema. La caracterstica de respuesta rpida de su
regulador de ve loe idad le permite tomar carga nominal en un
tiempo muy corto, alrededor de los 6 a 8 segundos; de igual
forma, si el sistema lo solicita, est en capacidad de bajarsu potencia a O MW desde la nominal, en un tiempo similar.
El 25 de julio de 1980 se produce una falla a tierra de la
Pag. 134
-
fase C del generador de la unidad N 1 , localizada en la
bobina interior de la ranura N 5 , en el ltimo grupo de
bobinas cercana a la salida de 13.8 Kv. La reparacin estuvo
a cargo del fabricante Marine Industries Ltda. del Canad,
y para su ejecucin fue necesario extraer 14 bobinasexteriores o de entrehierro.
Desde el inicio de la operacin, se presentaron fugas de
vapores de aceite en los cojinetes, especialmente del guainferior, que contaminaron los bobinados del generador.
Como actividades de mantenimiento preventivo en dicho
perodo, se han ejecutado adems de la limpieza einspecciones de las partes accesibles, las pruebas de
resistencia de a i sI amiento y resistencia hmica de los
bobinados del estator, y la verificacin del ajuste de lascuas superiores de las ranuras, a travs del espacio
interpolar del bobinado de campo.
En las inspecciones de rutina se han detectado manchas
blancas de efecto corona en los cabezales del bobinado, las
cuales se las ha reparado nicamente con limpieza y barniz
de proteccin marca Dolph's ER-41. (ver Cap. 3 pg. 27)
En el anlisis de vibraciones realizado en el mes de mayo de
1996, se encontr picos elevados a una frecuencia 360 veces
la frecuencia industrial de 60 Hz (21.600 Hz), local izados
a media altura de la carcasa del generador Nl. Estas
Pg. 135
-
vibraciones partan de valores pequeos con el generador a
baja carga, alcanzando valores altos con potencia nominal.
Considerando estos antecedentes y los aproximadamente 19 aos
de operacin de las unidades de esta Central, se decidi
realizar una inspeccin detenida de todas las partes
constitutivas del generador, especialmente del estado del
aislamiento del bobinado estatrico, en base a las pruebas
de rutina de mantenimiento que se utilizan actualmente.
Por lo expuesto, la unidad NQ1 entr en mantenimiento mayor
o de overhaul el 17 de Julio de 1996, extrayndose el rotor
el 24 del mismo mes y ao,
ESTADO DEL GENERADOR.-
Con el rotor desmontado, se realiz una inspeccin del
estator encontrndose las siguientes novedades:
1.- Contaminac ion con vapores de aceite hidrulico.
Se observ una contaminacin muy acentuada de todo el
estator con vapores de aceite hidrulico proveniente de
los cojinetes, especialmente en las cabezas inferioresdel bobinado y en los sectores con un mayor voltaje deoperac ion.
El aceite, en combinacin con el polvo del medio
Pag. 136
-
ambiente y con el carbn de las zapatas de frenado,
forma una masa que se adhiere a la super f i ce de 1
aislamiento del bobinado. Tambin se encuentra en
forma de depsito en los ductos de ventilacin del
nc leo.
El papel semiconductor de relleno lateral y los
rellenos bajo las cuas de ajuste del bobinado en lasranuras, se encuentran impregnados de aceite
hidrulico, situacin que puede afectar a la pintura
semiconductora de los bastones.
Se observ una cantidad significativa de cuas que han
absorbido aceite por capilaridad, presentando una
apariencia esponjosa, situacin que desmejora el ajustede los bastones en las ranuras.
2.- Efecto corona en los bobinados
En el sector del bobinado de mayor voltaje comprendidoentre las ranuras NQ 140 y NQ 6, se observan manchas
blancas de efecto corona, en la parte lateral de los
bastones, ubicadas justamente donde finaliza la pinturasemiconductora, sitio en el cual debera existir el
traslape con la pintura graduadora, para eliminar la
concentracin de esfuerzos elctricos en esos puntos.
En la aplicacin de alto voltaje a.c. para las pruebas
Pag. 137
-
de aislamiento, las altas concentraciones de descargas
parciales al final de la pintura semi conductora de
ranura, se apreciaron a simple vista como una lnea de
luz ultravioleta en forma transversal a la bobina,
acompaado todo el fenmeno de un fuerte olor a ozono.
Con todo el bobinado energizado al mismo voltaje de
prueba (8 KVac), las descargas por efecto corona fueron
genera 1 i zadas .
Tambin se observaron cuatro manchas de efecto corona
de gran magnitud en los cabezales superiores e
inferiores, que afectaban las caras laterales de las
bobinas adyacentes. No se observan manchas blancas en
los cruces de interconexiones de grupos de bobinas.
3.- Bob inados
El aislamiento, especialmente en los sectores de
uniones de bastones y de interconexiones de grupos, se
encuentra en buen es tado, sin seales de ablandamiento
ni abombamiento.
Los separadores y amarres de cabezales se encuentran en
correcta pos i c ion, de igua1 forma los amarres y el
anillo de sujecin del bobinado.
No se observaron desplazamientos de los rellenos bajo
las cuas ni de los separadores de bobinas en la
Pag. 138
-
seccin de ranuras.
4.- Ncleo magntico
Todo el laminado se encuentra en perfecto estado, no
existe deformacin ni ondulacin de las lminas de
ningn paquete, as como presencia local izada de
decoloraciones indicativas de puntos calientes.
No se encontraron depsitos de polvo rojo de oxidacino desgaste del aislamiento interlaminar, ni presencia
de polvo amarillo, producto del desgaste del
aisl amiento de los bastones o de las cuas de ajustepor friccin con el laminado. Los parantes de soporte
del ncleo no presentan cor ros ion electroltica.
Los seguros de las tuercas de los pernos de presin se
encuentran en su posicin correcta, sin seales
indicativas de laminado flojo. De igual forma, losdedos y placas de presin no han sufrido
desplazamientos, por lo que los dientes del laminado se
encuentran intactos, sin fracturas o desprendimientos.
PRUEBAS ELCTRICAS DE DIAGNOSTICO DEL GENERADOR
Para realizar las pruebas de diagnstico del aislamiento, se
contrataron los servicios de la Empresa Mexicana LAPEM
(Laboratorio de Pruebas de Equipos y Mater iales), qui enes en
Pag. 139
-
coordinacin con el personal tcnico del Inecel,
desarrollaron las siguientes pruebas en el generador:
ESTATOR.-
Resistencia de ais lamiente
% Factor de potencia a O.2Vf fi LVariacin del factor de potencia (Tip~up) y
Capacitancia (2,4,6,8 Kv)
Descargas parciales
Descargas a la ranura
Deteccin de imperfecc iones elect romagne ticas del
ncleo (El-CID)
Resistencia de aislamiento
Medicin de la impedancia a 60 Hz
Factor de potencia
Voltaje aplicado 60 Hz
PRUEBAS AL AISLAMIENTO DEL ESTATOR
1.- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
La resistencia de aislamiento se mide aplicando un voltajede prueba de 1000 Vdc al conductor de cobre de la fase, por
un tiempo de hasta 10 minutos. El objetivo de esta prueba es
Pag. 140
-
determinar el grado de humedad o suciedad que presenta el
a i s1ami ento.
La resistencia de aislamiento se considera igual al valor en
MQ medido luego de 1 minuto de aplicar el voltaje de prueba,tiempo en el cual las corrientes de absorcin y polarizacin
no inciden significativamente en la medicin.
PRUEBA H'
VOLTAJE DEPRUEBA
A LINEA
A GUARDAA TIERRA
T I E H F l M N )1/41/23/41L
34561
891G
RELACIN 0;i
I
1000 Vdc
FASE A
PASES B y CLECT
7G1100130016002500320C3800420048005000550060006500
K
2221220
2222
MC
1400220C26003200500054007600840096CO100001100012COO130004,06
21000 Vdc
FASE B
FASES A y C
LECT
600100013001400220027003200360041004500500055006100
K
21L
222i22i2222
MQ1200200C20002800440054006400720082009000100CO11200322004,35
31000 Vdc
FASE C
FASES A y B
LECT
6009501300150024002800340040045004800520058006200
K
2221222L
2222
W
12001900260030004800560068008000900096001040011600124004,16
CONDICIONES DE PRUEBA: TEHP. AMB. 23C, TEHP. BOBINADOS 23'C
LECT. = Lectura del instrumentoK = Factor de mu 11 i p l i cae ion
Cuadro N6,l.l Resistencia de Aislamientodel generador N1 - Pi sayambo
Pag. 141
-
El valor mnimo de resistencia de aislamiento recomendado,
se determina por la siguiente frmula:'
Rm = Kv + 1 en M2
R = Resistencia mnima de aislamiento recomendada para31
el bobinado completo en Megaohmios, a 40C
Kv = Vo1 taje nomina 1 entre fases en Kv.
La Resistencia de aislamiento de una fase de un bobinado
trifsico, con las otras dos fases puestas a tierra, es
aproximadamente el doble que la del bobinado completo. Por
lo tanto, cuando se prueban todas las fases por separado, la
resistencia medida en cada fase se debe dividir entre dos
para poder comparar, luego de la correccin por temperatura,
con el valor de la resistencia mnima recomendada.
En las mediciones por separado, si las fases que no se
prueban se conecten al terminal de guarda del equipo, la
resistencia de aislamiento debe dividirse entre tres para
comparar con el valor de la resistencia mnima.
Para a i s l a m i e n t o s en buenas condiciones, es comn encontrar
le c t u r a s de r e s i s t e n c i a de ais lamiente de 10 a 100 veces o
ms e 1 valor m nimo recomendado.
ANS/IEEE STD 43/91
Pag. 142
-
FASES
A
B
C
R E S I S T E N C I A DE AISLAKIEHTO MC
3 ,200
2. 800
3.000
N D I C E DE POLA1IZACIOM4 , 0 64 . 3 54. 16
Cuadro N" 6.1.2 Resistencia de AisIamientoe ndice de Polarizacin - Pisayambo
El ndice de polarizacin, es decir la relacin entre los
valores de resistencia de aislamiento medidos a los 10 y 1
minuto, representa una buena indicacin del grado de
contaminacin del bobinado con la humedad. La norma
ANS/IEEE STD 43-1991, establece los siguientes valores para
el ndice de polarizacin:
CONDICIN DEL BOBINADONorma 1
Hmedo
NDICE DE POLARIZACIN> 2
< 2
Los resultados de la resistencia de aislamiento y del ndice
de polarizacin indican que e l bobinado del generador N 1
no se encuentra contaminado con humedad.
2.- FACTOR DE POTENCIA TIP-UP Y CAPACITANCIA
El factor de potencia es un parame tro ind i cativo de las
prdidas dielctricas que produce un si stema de ai s1ami ento
cuando se lo somete a esfuerzos de alto voltaje. Seencuentra relacionado con el grado de homogeneidad del
aislamiento y, dependiendo del proceso natural de su
Pag. 143
-
envejecimiento, puede incrementarse en mayor o menor grado.Con la elevacin del voltaje de prueba, el valor del factor
de potencia t urnb in aumenta.
Con el voltaje de generacin fase-fase de 13.8 Kv de losgeneradores de esta Central, el factor de potencia del
aislamiento se obtuvo a un voltaje de prueba de 2 Kv, quecorresponde al 25% del Voltaje nominal fase-tierra. Para ladeterminacin del tip-up se tomaron valores adicionales en
intervalos de 0.25V^_t hasta el voltaje nominal de 8Kv,
FASE TiPUP
ENERG GRD. nF kV
1C *6,3 50363,2 40304,
20 10 i,3? 140
68,5 20 *5(4M,5 34
20 361,1330 1 , 1 5 3,42 362. 160
20 1360 10 ti.
LECT = Lectura del instrumentoK = Factor de multiplicacin
Cuadro N 6.1.3 Factor de Potencia del AislamientoGenerador N1- Pisayambo
Pag. 144
-
evaluacin del "Japan El RE Council1" , debe tener un Tip-Up
menor o igual al 2%.
3La Doble Engineering Company seala que es comn encontrar
valores de factor de potencia inferiores al 1% para un
voltaje de prueba del 25% del V^_ , e indica que el Tip-Upmximo permisible es 1% .
En este caso, el valor ms e levado de factor de potencia
corresponde a la fase A con 0.80%, y un tip-up mximo de
0.44% en la fase C, valores inferiores a los mximos
recomendados. Los resultados de esta prueba indican que el
ai si amiento se encuentra en buenas condiciones.
3.- DESCARGAS PARCIALES
Son aquellas descargas que cor toe i rcu i tan en forma parcial
un aislamiento, debido a la presencia de cavidades en su
interior .
Cuando la diferencia de voltaje en los extremos de la cavidadsupera la rigidez diel c t r i c a del material que contiene la
misma, se produce una descarga entre esos puntos,
presentndose pulsos de voltaje en los ext remos de 1
Shuichi Ak , "An Insulation Deter iorat ion Diagnost i cMethod for Generator Windings", Japan IERE Council, pg. 5,February 1991.
:
R.J. McGrath, F.J. Gryszkiewicz, "Power Factors and Radio-Influence Voltages for Generator-Stator Insulation", DobleEngineering Company, pg.9-1.2, 1990.
Pg. 146
-
ais[amiento.
FASE AKv2 , 4
4 , 1
Q t p C120
Bff
FASE BKv
, t>
Q ( p c )
FRECUENCIA 0,3 SHz 2202 KHz 9
!5
FASE CKv
1.72,0
5,0
Q(pC)1QC-28C20-500
FRECUENCIA 0,3 KZ 220Iz 9
SENSIBILIDAD 55 pC
Cuadro N6.5 Descargas ParcialesGenerador N1 - Pisa yambo
La prueba se realiz siguiendo el procedimiento descrito en
la norma IEC 2"0, aplicando el voltaje de prueba a travs de
un capa c i Lor de acop1amiento de 1 nF .
Luego de Ja calibracin del equipo inyectando un pulso de
1000 pC, se fue incrementando el voltaje hasta la aparicin
de las primeras descargas, con el objeto de registrar el
valor de voltaje de inicio de las mi smas. Posteriormente se
energiz el bobinado por un t iempo aprox imado de 25 minutos
para permitir la estabilizacin de las descargas; luego se
procedi a tomar datos de la carga aprente en pC, en pasos
Pag. 14'
-
de 1Kv, partiendo del valor de inicio de descargas hasta 9
Kv .
El espectro de descargas parciales observado a 8 Kv en las
tres fases, de acuerdo al manual del equipo de prueba
(TETTEX), es un patrn tpico de descargas externas/internas
que se producen en el aislamiento en la seccin de ranura o
en los cabezales. Este espectro se caracteriza por tener una
mayor magnitud en las descargas parciales desarrolladas en
el semiciclo negativo, con respecto a las observadas en el
semiciclo positivo.
Por lo sealado, el espectro de descargas parciales de este
generador presenta a las descargas internas como las de menor
magni tud, y las espordicas de mayor magnitud, a las
descargas externas superficiales, debido al efecto corona
observado en los cabezales y a las descargas que se presentan
en la ranura, por defectos en la pintura semiconductora.
De acuerdo al criterio propuesto por el JAPAN EIRE COUNCIL,
los aislamientos a base de mica resina epxica o mica resina
poliester, se consideran en buen es tado de operacin si sus
valores mximos de descargas parciales no exceden los 10.000T
pC, al voltaje de prueba fase neutro.
Los valores de descargas parciales para el generador N 1 de
Pisayambo son superiores a los 10.000 pC especificados, pero
inferiores a los 30.0000 pC del techo catalogado como
Pag. 148
-
aislamiento cuestionable.
Los nive les de descargas parciales de este generador
mejoraron luego de colocar una capa fina de proteccin decorona sobre la superficie del aislamiento, a base de resina
epxica y polvo de mica. De igual forma, se desplaz el aire
del espacio e x i s t e n t e entre las bobinas de una misma ranura,
a la salida del ncleo por medio de silicona, material de
buenas caractersticas dielctricas y de gran flexibilidad,
con el objeto de evitar la forma cin de ozono, por laionizacin del aire, en presencia de campos elctricos en la
superficie del aislamiento.
FASE AKv
2 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 03 , 9 . 0
Q ( p c )90
200-450550-900
800-26001600-40002500-6500
3500-110008000-17000
t ' R C U E N C U j . 6 K H z 183BI 2 KBz 9
S E N S I B I L I D A D 50 p CV . I . D 9} A 2 , 0 K v
V . E . D . M A 2 , 0 Kv
FASE BKv
2 , 53 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 0
Q p c )100
150-250300-650
800-18001500-50004500-^0005500-9500
6000-14000
mOiEfJCA , 7 5 K H z 2 0 08 2 K H z 9
S E N S I B I L I D A D 1 2 0 p CV . I . D . ':00 A 1,5 K v
V . E . D . 3 0 2 , 3 K v
FASE CKv
2 , 33 ,04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 0
Q ( p C )120-150
200-1 100400-1600500-18001200-40002500-60004 5 0 0 - 7 5 0 0
6000-10000
F R E C U E N C I A 3 , 7 5 K H z 2 0 0fll 2 K E z 9
S E N S I B I L I D A D 2 0 p CV . l . D . 1 1 0 - t 5 G h 2 ,3 Kv
V . E . D . 2 0 A 2 t [ K v
Cuadro N 6.1.6 Descargas ParcialesGenerador N1 Pisayambo, luego de las reparaciones
Otra actividad que